剛來公司不久,看了上任電氣工程師畫的圖紙后,有一處不解,特上來請教。

在水泵進口裝上低壓保護壓力開關,當水泵進口壓力低于設定值時,其低壓保護接點斷開(該常閉接點串于控制回路中),水泵出口裝設高壓保護壓力開關,當水泵出口壓力高于設定壓力時,原圖并沒有將高壓常閉點串到控制回路中,而是用常開點串了中間繼電器,為什么要用常開點呢,像低壓保護試的也用常閉點串到控制電路里不就行了嗎?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 21:54
低壓保護接常閉是因為當出現水管沒水可抽時,常閉斷開,水泵停機防止水泵干抽,高壓保護接常開是因為當水管壓力升高時,當沒有人用水時,防止水泵堵轉而燒水泵,這時常開閉合,中間繼電器接通,中繼的常閉斷開,從而斷開主接觸器,水泵停轉。

主站蜘蛛池模板: 无码AV最新清无码专区吞精 | 五月婷婷综合色拍 | 一级毛片超级播放 | 亚洲欧美久久久久一区二区三区 | 可以不可以日剧在线观看电视剧 | 欧美日韩久久一区二区 | 91视频综合网 | 久久超碰精品 | 国产精品综合不卡 | 久久伊人麻豆 | 精品国产污污免费网站 | 米奇影院777 | 一二三四在线观看 | 日日摸日日添夜夜爽97 | 亚洲日韩A∨无码久 | 国产精品久久热啪啪片 | 喜爱夜蒲2免费观看 | 国产精品久久久久成人av | 偷拍自拍亚洲色图 | 粗壮挺进人妻水蜜桃成熟 | 一级在线免费观看 | 国产午夜日韩不卡一区 | 激情网五月天 | 最好看的2018中文字幕免费视频 | 一级毛片免费全部播放 | 久久久久久久综合日本 | 激情毛片免费放 | 韩国午夜理论a三级在线观看 | 国产电影一区 | 曰韩免费无码AV一区二区 | 永久在线高清av | 日本真人无遮挡啪啪免费 | 免费国无人区码卡二卡 | 成人在线不卡视频 | 国产一级毛片国语版 | 91tv永久入口| 国产欧美精品一区二区三区app | 国产一级录像 | 影音先锋在线资源无码 | 蜜臀亚洲AV无码之国产精品 | 看片网址|