欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-21
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 久久免费视老师机影片 | 中国a级黄色片 | 青青青草免费视频在线 | 国产亚洲一区二区不卡 | 黄网址在线观看 | 亚洲天堂中文 | 日韩精品无码一区二区三区免费 | 亚洲AV午夜成人片 | 午夜福利09不卡片在线机视频 | 久久99久久 | ww视频网站看禁片 | 粗大的内捧猛烈进出的视频免费 | 91精品一久久香蕉国产线看观看软件 | 九九爱这里只有精品 | 黄色网址在线免费看 | 国产SUV精品一区二区五 | WWW国产精品内射熟女 | 曰韩欧美中文字幕 | 无码AV天天AV天天爽 | 小兔子乖乖日本视频在线观看 | 草莓视频久久 | 国产黑色丝袜在线看片 | 久久人人爽人人爽人人片av卡 | gayxxgay老头videos | a在线视频播放观看免费观看 | 精96xxxx观看 | 99精品国产闺蜜国产在线闺蜜 | 伊人夜色 | 毛片内射久久久一区 | 国产精品免费观看网站 | 男女啪啪未满十八 | 国产精品拍自在线观看 | 狠狠干黄色 | 久久久99精品成人片 | 中文字幕日韩av综合精品 | 欧美精选视频一区二区 | 99在线观看国产 | 亚洲天堂伦理 | 黄色在线网| 国产麻豆剧果冻传媒一区 | 三级国产 |