開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 511 分
在線時間: 748(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-16
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:47
FX的輸入端是共內部正的,本來就不要接,外部電源的負和內部電源的負共起只是為了好走線,輸入端那個COM的實際就是內部電源的負,應該有三個吧,是相通的,

主站蜘蛛池模板: 777777在线视频观看 | 天天干伊人 | 美国黄色1级片 | 少妇人妻系列无码专视频区 | 亚洲性日韩精品一区二区 | 最新中文字幕一区二区三区 | 五月天堂色| 浪小辉巨大粗爽gvvideos | 日本aaaaa级片 | 直接观看黄网站免费视频 | 俄罗斯女人与性动交 | 最近中文字幕国语免费av | 亚洲午夜剧场 | www.00271俺去了俺来了.com | 天堂а在线最新版在线 | 亚洲18私人小影院 | 久久国品片| 粗长巨龙挤进新婚少妇未删版 | jepαn吞精vⅰdeos | 热99精品只有里视频精品 | 久久国产日韩精品久久 | 日本在线视频免费看 | 欧美日韩激情一区二区三区 | 西西gogo高清大尺度视频 | 裸体性做爰免费视频网站 | 在线观看爽视频 | 欧美国产视频在线观看 | 91精品国产色综合久久不卡98口 | 最新毛片在线观看 | 欧美肥婆xxxx | 呆佬拜寿在线观看国语版电视 | 亚洲综合成人在线 | 福利一二区 | 2021天堂中文幕一二区在线观 | 日本欧美一区二区三区在线观看 | 久久精品久久久久久久久久久久久 | 欧美一级欧美一级高清 | 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级 | 午夜精品久久久久久 | av一本在线 | 久色tv|