樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 亚洲HEYZO专区无码综合 | 免费黄色毛片视频 | 伊人国产在线视频 | 久久久久久亚洲综合影院 | uc免费观看| 91免费综合在线 | 午夜黄色毛片 | 亚洲天堂中文在线观看 | 男女一区二区三区视频 | 69网站| 国产一区二区三区四区三区 | 中文字幕亚洲综合久久青草 | 日韩日批| 一本二卡三卡四卡乱码娱乐网 | 91视频免费看网站 | 欧美视频在线精品 | 嗯啊太深了高潮了欧美视频 | 久久久人妻欧美精品一区二区三区 | 国产三级电影中文字幕 | 无遮无挡男女做爰 | 国产在线观看av黑料在线不打烊 | 国产在线观看性 | naughtyamerica欧美大片 | 婷婷久久五月 | 国产亚洲精品福利在线无卡一 | 9久精品| 国产精品一区二区三区在线 | 国产欧美日韩三区 | 男人女人免费看视频5分钟 sis001亚洲原创区 | 国产亚洲一区二区在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 午夜免费精品视频 | 久久精品中文字幕免费 | 狠狠88综合久久久久综合网 | 久久三级免费 | 国产一二三区写真福利视频 | 亚洲自拍偷拍网 | 强行征服邻居人妻HD高清 | 超碰成人在线免费观看 | 色哟哟国产精品免费观看 | 黑人粗大猛烈进出高潮视频 |