如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 33103 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2025-07-10
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 91桃色在线 | 亚洲mv免费砖码区2022欧洲 | 日本免费一级淫片a级中文字幕 | 亚洲欧美日韩国产成人综合一二三区 | 免费三级a | 精品亚洲午夜久久久久91 | 国产人碰人摸人爱免费视频 | 日日干精品 | 亚洲天堂在线看 | a级片在线观看免费 | JAPANESEXXXX日本熟妇伦视频 | 日韩亚洲一区二区 | 青青青草免费视频在线 | 日韩一级电影 | 999一区二区三区 | 欧美韩日一区 | 成人在线免费公开观看视频 | 99爱精品视频 | 性人久久久 | 五月宗合| 人人添人人 | 星空大象在线观看免费播放 | 欧美精品狠狠色丁香婷婷 | 中文字幕在线观看精品视频 | 欧美精品一区二区久久久 | chinese54丰满成熟hd | 飘雪影院在线观看免费版高清动漫 | 亚洲春色CAMELTOE一区 | 亚洲久久超碰无码色中文字幕 | 全部免费毛片在线播放一个 | 日本一区二区三区免费看 | 污污网址在线观看 | 一级爰片 | 伊人激情综合网 | 性欧美长视频免费观看不卡 | 国产日产精品一区二区 | 日本高清在线免费 | 无套内谢少妇毛片免费看看 | 羞羞视频免费在线 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 香港无码 |