pc1111
級別: 探索解密
![]() |
各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家幫昼下?/font> X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3 伺服報警 - ----- pin.4 正轉限位 ----pin.7 反轉限位----pin.8 原點信號----pin.10 還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ] |
---|---|
|
muzimuly