欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 3625 點
下載積分: 11445 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-07-16
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 825 點
下載積分: 6749 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 20:15
從安全角度出發,不是并聯使用的變壓器,不建議零線共用(并在一起)。

不明白你的兩臺變壓器各自獨立成系統,為什么要把零線并在一起?

這樣做很危險。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 825 點
下載積分: 6749 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-16
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-03 19:38
引用
引用第15樓huangaijia于2020-03-03 18:21發表的  :
因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下


你這樣做更加不安全!

要知道零線也是一條帶電導體,兩臺不同區域的變壓器(不是并聯使用)零線如果并在一起,萬一其中一臺變壓器的零線引出線接觸不良或者斷線,另一臺的零線就會過載,電位就會升高,就有可能帶上危險電壓。

如果一旦某臺變壓器停電維護,該臺變壓器就有可能帶上危險電壓,有可能危害正在維護的工作人員,使他們處于危險環境之中。

所以,兩臺不同的變壓器,即使并聯使用,各自的零線也不能直接并聯,各自必須有各自的隔離開關(在供電的輸出端),何況你現在的零線不是在兩臺變壓器并聯使用的供電線路中間并聯呢!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lvpretend) 這個分析靠譜
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 684 個
    工控威望: 825 點
    下載積分: 6749 分
    在線時間: 531(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-07-16
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-03-09 20:12
    引用
    引用第19樓zsqlaoer于2020-03-08 17:05發表的  :
    因為有一條線路200米左右 6米高橋架 里面有6根相線 1根零線 原來是一個變壓器 現在是準備用2臺變壓器 分成2路線  重新穿線很難弄 橋架下方很多設備 所以詢問零線是不是可以并用 求大神幫忙分析一下
        1:你這個意思是2個回路共用1個N線,按設計標準就是違規的,
       :2:關于N線能并聯不: TN-C系統如果2臺變壓器在一個配電室,N線可以并到一起,配電室相當于一個接地點;如果是2個變壓器不在一個配電室,2個地網,并了違規的,會有雜散電流的


    你引用的規范不是令別人更加糊涂嗎?



    主站蜘蛛池模板: www.俺来也 | 精品国产一区二区三区久久久 | 狠狠色狠狠色很很综合很久久 | 人妻无码不卡中文字幕在线视频 | www.大逼色.com | 日本怡红院免费全部的视频 | 无翼乌之侵犯工口全彩老师 | 波多野结衣中文在线 | 精品亚洲网 | 另类综合图片 | 男人天堂网av | 羞羞网站96动漫 | 性欧美激情日韩精品七区 | 婷婷五综合| 中文字幕日韩av在线 | 在线观看国产成人av天堂 | ×一art一hd一sex | 小视频免费看 | 亚洲AV国产精品无码 | 隔壁人妻被水电工征服 | 国产一级一级理论片一区二区 | 亚洲18私人小影院 | 麻豆xfplay国产在线观看 | 狠狠色丁香婷婷综合久久图片 | 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频 | 精品人妻无码一区二区三区四川人 | 黄色网址播放 | 日韩资源网 | 一本一道久久综合狠狠老精东影业 | 最近中文字幕高清字幕在线视频 | a级毛片高清免费视频就 | av网手机版 | 影音先锋在线中文字幕 | 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃 | 午夜福利一区二区三区在线观看 | 国产精品视频推荐 | 色婷婷狠狠五月综合天色拍 | 乱人伦精品视频在线观看 | 成人h精品动漫一区二区 | 99精品众筹模特自拍视频 | 国产高潮流白浆视频 |