PLC輸入采樣(不是模擬量,就是普通IO點)的詳細流程是什么樣的。
比如采樣長度是0.1秒(舉個例子),如果在這個采樣周期內的前0.05s信號有,后0.05秒信號無,那么PLC是如何判斷這個信號在這個掃描周期內是1還是0?
請大神們來討論一下這個細節過程,最好能解說下這個判斷流程。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-05-10
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:23
引用
引用第2樓wangzhentang于2020-04-22 17:17發表的  :
個人理解3點:
1.DI采集硬件上就是光耦隔離,等效電路上外部信號通過串聯一個電阻+LED(控制在5mA左右,高速計數器或特殊應用可能不同),光耦另一端是一個三極管開關,導通MCU的DIO。
2.DI采集軟件上有濾波處理,是防止開關或繼電器產生的抖動,一般設定是10ms,也可以自定義。
3.目前部分PLC程序步數不超過10000步的話,循環時間也不超過1ms,完全可以識別出來。


比如說有些快速的PLC,比如基恩士啥的掃描周期微秒級別,那么10MS的濾波是不是就無意義了?

主站蜘蛛池模板: 午夜精品av| 国产原创一区二区 | 特黄毛片视频 | 姑娘第8集免费观看 | 亚洲AV最新在线网址尤物 | 欧美妞干网 | 欧美精品久久久久 | 成人无码区免费A片久久鸭软件 | 日韩一级性片 | 精品国产一区二区三区香蕉 | 国产精品国产三级国产专区52 | 国产精品白浆在线观看免费 | 北条麻妃久久精品 | 老子影院午夜 | 亚洲无嘛 | 成年女人免费碰碰视频 | 国产嘿嘿嘿视频在线观看 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 日本欧美黄色大片 | 无码欧美毛片一区二区三 | 国产成人精品无码一区二区老年人 | 亚洲一区二区三区在线网站 | 日本va欧美va国产激情 | 国产高潮a片羞羞视频涩涩 黄色在线网 | 国产4p视频 | 免费网址在线观看 | 俺来也视频在线观看 | 久草免费福利资源站在线观看 | 国产人妇三级视频在线观看 | 国产激情视频在线观看的 | 97爱网站 | 欧美激情1区 | 看日本黄色片 | 亚洲国产一区二区三区亚瑟 | 欧美成人久久久免费播放 | 国产美女高潮流白浆视频 | 亚洲一区在线观看免费视频 | 中文字幕日产乱码中 | 女性裸体啪啪无遮挡免费网站 | 精品在线视频一区二区 | 女同国产精品一区二区 |