tangwang
級別: 略有小成
![]() |
三菱FX2出現CPU-E指示燈閃爍的故障,我該怎麼辦 ?數據也不能讀出來,試編程序也輸不進去 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
已經把CPU板跟I/O板重裝一次,可以通訊,但不能讀取和寫入 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
我用的是FX2的PLC,連機顯示如下: 范圍設置的起始地址不對,請輸入正確的范圍再執行 <ES:0180200e> 確定 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
如果是硬件部分的故障,應該是哪部分電路出現故障,還望高手指教. |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
調出的錯誤代號如下,可是怎樣進入?shù)模式呀 錯誤代號列表[錯誤代號6402] 適用機型 FX系列PLC ===================================================================================== 錯誤代號(D8064) 6402 錯誤信息 參數錯誤 LED狀態(RUN) OFF LED狀態(PROG.E) 閃爍 PLC運行狀態 STOP 診斷時間 當改變程序時(STOP). 當傳送程序時(STOP). 電源接通. 電源接通時初始化STOP至RUN的設置. 錯誤現象及原因 內存容量設置錯誤 解決方法 停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據. |
---|---|
|