欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-06-02
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 免费一级特黄毛片 | 国产精品久久久777777 | 国产国语一级毛片在线放 | 精品人妻午夜一区二区三区四区 | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 国产一区?| 黄色免费观看 | 中出欧美 | 色窝窝视频在线观看国产 | 无码少妇一区二区三区免费 | 久视频精品线在线观看 | 成人免费福利视频 | 男生操女生免费观看 | 人妻无码aⅴ不卡中文字幕 日本在线视频站 | 一级女人裸体舞毛片 | 明星angelababy造梦视频 | 福利视频网站导航 | 国产一区二区波多野结衣 | 人人dvd| 天天拍拍天天干 | 欧美最猛黑人XXXX | 国产操逼网站亚洲一级黄色 | 特级淫片裸体免费看 | 成人在线播放网址 | 99riav3国产精品视频 | 美女翘臀强行进去太爽了 | 国产精品自拍合集 | ww视频在线观看 | 玖草视频| 欧美激情久久久久久久久久久 | 91精品?看| 137肉体摄影日本裸交 | 亚洲精品久久国产精品 | 国模无码大尺度一区二区三区 | 中国的一级黄色片 | 特级小箩利无码毛片 | 性h视频 | 色综合狠狠操 | 国产一区二区三区小向美奈子 | 侵犯女教师一区二区三区 | 欧美人成在线 |