欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
yangbz2005
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 255 點
下載積分: 720 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-08-27
查看yangbz2005的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-12-30 18:44
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1313(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-06
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-30 18:51
電機斷相過載保護器一般都有過載延時時間調整和電機額定電流調整,
過載延時時間應該略大于電機啟動時間,檢查是否調整好。
lxwjtao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 976 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-04-07
查看lxwjtao的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-30 19:47
可以把保護器電源接在接觸器下端,再試一次如果好了是輔助觸頭有問題,不好是保護器有問題。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-30 20:07
你可以自己先試試把短路保護器2根線短路試試,如果是他那就把程序中價格1秒~3秒延時動作就行了,超過時間自保脫扣報警。
第二就是如果還是這問題,你就先不要拆,先試試下到工序,把PLC輸出短路,看看是不是PLC觸點有問題,有問題就換一個接點。
第三就是如果還在就是繼電器有問題,把繼電器出來的線短路,如果還有那就換掉接觸器就絕對正確。
試試吧,只有幾個條件,很簡單,如果不理解可以找我
QQ:354768692
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-30 20:11
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-31 07:52
非常感謝各位壇友們的幫助,四個電機已經損壞兩臺了,待電機來了后按照壇友們的方法試一下吧,再次感謝!!!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-31 08:02
引用
引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的  :
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。



這種保護器只有一組常閉接點,因為以前從沒有用過這種保護器,估計工作過程是這樣的,電流如果出現過載或者短路時,保護器常閉接點斷開,此時PLC輸入回路斷開,負載的交流接觸器釋放,從而保護電動機。

電機回來后,俺可以實驗一下,謝謝
f2837330
335099868
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2023-06-20
查看f2837330的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-12-31 09:25
引用
引用第16樓yaoxudong于2010-12-30 20:11發表的  :
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(783252984)
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 483(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2025-07-05
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-12-31 09:33
    PLC輸入點壞了吧,或者是接觸器,或者是程序本身,樓主應該分開測試逐個排除故障!
    會飛的青蛙
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-12-31 14:42
    應該是保護器的問題,換了吧
    kiz123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 893 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2025-06-11
    查看kiz123的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-12-31 19:50
    關鍵在微動繼電器上,如果是在微動繼電器噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,那就是前面的問題.反之就是后面的問題了,很簡單的.
    wycfm25202
    糊涂
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 2465 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2024-11-17
    查看wycfm25202的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-12-31 20:18
    1   常閉點有問題,先短接
    2   檢查PLC輸出點是否正常
    3  不接電機,看是否正常
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 91香蕉成人 | 国产精品久久久久一区二区三区共 | 国产日产精品一区二区 | 片多多影视剧免费观看在线观看 | 少妇伦子伦精品无吗在线观看 | 怡红院怡春院日本在线视频 | 国产黑丝啪啪 | 操一操干一干 | 国产一卡二卡新区在线 | 美丽的姑娘正版在线观看 | 国产00高中生在线无套进入 | 久久久国产精品一区二区18禁 | a级片一区| 成人性色生活片免费看l | 国产乱子伦精品免费无码专区 | av一区二区在线播放 | 欧美激情一区在线 | 欧美日本啪啪无遮挡网站 | 青青草激情视频 | 国产激情 在线 | chinese国产打屁股实践3 | 偷拍福利视频一区二区三区 | 免费观看很黄很色裸乳视频网站 | 国产一大二大不卡专区 | 麻豆乱码国产二区三区使用方法 | 天堂在线WWW天堂在线最新版 | 老头猛躁进女人免费视频 | 免费观看在线黄色网 | 伊人久久爱| 国产三级视频播放 | 成全在线观看高清资源 | 亚洲图片视频在线观看 | 国色天香2019中文字幕在线观看 | 欧美xingq一区二区 | 一本大道久久香蕉成人网 | 久久精品日产第一区二区三区 | 日韩精品极品在线观看 | 国产成人AV综合色 | 成人无码免费一区二区三区 | 午夜诱惑影院 | 欧美又粗又大xxxxbbbb疯狂 |