小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 国产精品无码久久AⅤ人妖 综合亚洲AV图片区 av最新资源在线 | 中文字幕第315页 | 一级久久久 | 青草综合一区二区三区 | 久久aⅴ国产欧美74aaa | 曰本丰满熟妇XXXX性 | 亚洲欧美中文日韩v在线观看不卡 | 九月色婷婷 | 亚洲拍拍视频 | 蜜桃视频御姐在线 | chinesegaygy蓝男色| 国产在线观看高清视频 | 69日本xxxxxxxxx96| 亚洲综合图 | 国产精品一区二区三区三州 | 永久免费在线 | 亚洲综合av色婷婷 | 久久99精品久久久久婷婷暖 | 久久久99久久久国产自输拍 | 久久久妻| 免费片在线观看网站 | 久久精品这里精品 | 欧美乱人妖大交xxxxx动漫 | 久久久久精| 国产v视频在线亚洲视频 | videosgratis极品另类 | 狂野欧美性猛交bbbb | 国产精品毛片一区二区三区四区 | 亚洲av日韩精品久久久久久a | 韩国av在线| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜噜 | 无码AV最新高清无码专区 | 欧美性黑人极品hd | 影音先锋在线观看中文字幕 | 国产精品任我爽爆在线播放 | 欧美中文字幕在线播放 | 国产精品老熟女一区二区三区 | 26uuu色噜噜精品一区二区 | 成人喷水视频 | 成人影院网站ww555久久精品 | 欧美a视频在线观看 |