樓主  發表于: 2008-05-21 13:48
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161287 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-21 17:20
參照“驚天大慘案”
個人表示同情。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-21 17:36
"負載端相線(高溫線)短路引起"  相線短路為什么分斷路器或總斷路器不跳.
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-21 17:40
引用
引用樓主記得有我于2008-05-21 13:48發表的 “悲慘的事故”! :
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!!
我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!!
該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法???

你門做柜子線都不放到線槽里去的嗎?即使不放入線槽也不能懸空飛線,也要扎好的呀!
記得有我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 267 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2025-05-20
查看記得有我的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-21 18:21
TO:foxplc
線槽里的線是我們到現場時翻出來的;斷路器當初設計時大概預定的是1000A左右,開關選型為1250A,后來實際的負載比預算的少了200A,領導說元器件不好換,所以就用了1250A的開關!!哎~~~`現在重新設計準備在控制端加裝一個“單相漏電保護開關”!應該可以解決該問題吧!!!!!!!期待討論!!  
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-21 18:40
1、安裝的器件太多。
2、多加支路斷路器
3、整個柜內只有一只空開,接觸器太多了,若出現點故障,達不到空開動作電流,不會起到保護作用的。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
劉建勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉建勇的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-21 20:07
chen543313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2008-05-01
最后登錄: 2023-06-24
查看chen543313的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-21 20:44
呵呵,這種現象我見過。
不知是不是為了節省成本。
sdgk2007
山東濟寧工控自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2024-12-17
查看sdgk2007的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-21 21:37
引用
引用第5樓taipi-k于2008-05-21 18:40發表的  :
1、安裝的器件太多。
2、多加支路斷路器
3、整個柜內只有一只空開,接觸器太多了,若出現點故障,達不到空開動作電流,不會起到保護作用的。

正解
那么多接觸器擠在一起不出問題才怪
PLC、觸摸屏、繼電器
yygy374278
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yygy374278的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-21 23:09
是不是有人放火吖!
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 987 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-03-26
查看王睿的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-05-22 06:10
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-05-22 08:32
你們公司不舍得把配電柜做大點啊,那么多東西擠在一起,就 是現在不著,以后都很難保證,換一個大的、帶排風的大立柜,

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区射精 | 国产欧美日韩另类 | 无码专区天天躁天天躁在线 | 37人体做爰久久久久久 | 人人澡人人模 | 日本精品在线观看视频 | 啄木鸟在线观看 | 小少呦萝粉国产 | av不卡在线观看 | 欧美性xxxx在线播放 | 日本高清视频一区二区 | 中文字幕精品久久久久人妻 | www国产亚洲精品久久麻豆 | 久久久国产精品免费a片分 97国产超碰在线 | 久久人搡人人玩人妻精品首页 | 国产激情亚洲 | 女攻男受极限调教高h | 亚洲女人天堂色在线7777 | 在线不卡亚洲 | 国产精品诱惑 | yw855.ccm免费观看网址 | 波多野结衣在线观看视频 | 国产成人精品福利一区二区 | 精品国产精品网麻豆系列 | 一级欧美黄色片 | 欧美成人在线视频 | 久久久国产精品无码一区二区 | 国产一区二区免费在线视频 | 九九爱这里只有精品 | 日本精品巨爆乳无码大乳巨 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产日日操 | 五月激情婷婷网 | 亚洲老熟女@TubeumTV | guomoba国模吧大胆高清 | 神马久久免费 | 久久黄色一级电影 | 97色婷婷成人综合在线观看 | 午夜影院在线播放 | 在线亚洲天堂网 | 毛片在线导航 |