樓主  發表于: 2016-09-17 15:39
進線是三相四線制,然后地線另外自己打地樁接地。SPD前端應該選3P還是4P的?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11898 個
工控威望: 19292 點
下載積分: 14255 分
在線時間: 2777(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-06-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-17 19:18
用4P空氣開關
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1410 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 13288 分
在線時間: 2222(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-02
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-17 19:54
萬一斷路器的的零線一極斷掉,那么造成的380V回路電不是把家里的電器燒一片.
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 823 點
下載積分: 6745 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-02
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-17 20:12
問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;

一般商住樓的4P(或者可斷N的3P+N)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-17 20:29
    象你說的這樣情況,我想起以前做的低壓配出柜前最端就有,好像都是3P加零排的多吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
  • 一分學習,三分實踐。
    srgkong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 457 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2017-01-16
    查看srgkong的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-17 20:32
    引用
    引用第3樓老兔子于2016-09-17 20:12發表的  :
    問題在于你SPD前端的斷路器是專為SPD使用還是整個供電線路的總斷路器。

    專為SPD使用,3P(或者不斷N的3P+N)即可。如果是整個供電線路的進線總開關,視你的用電場所實際情況決定。

    用電量大的工廠、車間等場所,用3P(帶漏電用的3P+N),用電量不大的3P+N;
    .......


    比較具體,視情況而定吧。
    一分學習,三分實踐。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1410 個
    工控威望: 1517 點
    下載積分: 13288 分
    在線時間: 2222(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-02
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-09-17 20:37
    引用
    SPD的前端的斷路器既是一個分路總斷路器,又是為SPD準備的。SPD擊穿短路后可使這個分路總斷路器跳閘。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品无码专区在线播放 | 国产精品VA在线播放我和闺蜜 | 色老99久久精品偷偷鲁 | 91久久国产露脸精品国产护士 | 51嘿嘿嘿国产精品伦理 | 亚洲AV福利院在线观看 | 一本在线高清码电影 | 无码精品人妻一区二区三区人妻斩 | 亚洲电影免费在线观看 | 国产电影一区二区三区图片 | 日日夜夜操操操 | 6996成人影院网在线播放 | 狠狠干2021 | 黄色片久久久 | 日韩天码 | 91pron在线 | 成人久久免费网站 | 国产特黄一级毛片 | 四十路の五十路熟女豊満 | 伊人夜色 | h版欧美一区二区三区四区 2021国产精品视频网站 | 99久久精品国语对白 | 久久老子午夜精品无码 | a视频在线播放 | 午夜影院在线播放 | 男人桶女人下面视频 | 爽爽淫人网 | 免费污的网站 | 国产亚洲露脸在线观看 | 久久久久一级精品免费观看 | aaaaa级毛片免费视频 | 中文字幕亚州国产制服 | 6699嫩草久久久精品影院软件 | 高清国产视频在线 | 肉感饱满中年熟妇日本 | 麻豆视频网站免费观看 | 亚洲精品免费在线观看视频 | 中文字幕乱码人在线视频1区 | 欧美日韩免费黄色网站 | 一边吃奶一边做爰爽到爆视频 | 久久精品久久久久久久久久久久久 |