欧美鲁鲁_啦啦啦啦在线观看_日韩精品短视频_玩偶姐姐作品在线观看_天天综合天天做天天综合_国产综合图区

yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
小鄭123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-02-19
最后登錄: 2020-08-16
查看小鄭123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-05 17:44
現在一個項目也是,同求
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 2145 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-07-08
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-05 18:12
首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    lizhiliang
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 505 點
    下載積分: 12728 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2023-01-06
    查看lizhiliang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-05 18:44
    轉485好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 熱心助人!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2866 個
    工控威望: 3638 點
    下載積分: 3560 分
    在線時間: 3825(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-07-07
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-05 19:58
    moxa的usb轉串口,一個usb可以轉出8個或16串口。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 509 個
    工控威望: 694 點
    下載積分: 2518 分
    在線時間: 479(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2025-07-08
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-05 20:32
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-06 07:34
    引用
    引用第2樓小八哥于2017-07-05 18:12發表的  :
    首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 2145 點
    下載積分: 2258 分
    在線時間: 720(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2025-07-08
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-07-06 07:40
    引用
    引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



    走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米  
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2870 個
    工控威望: 4501 點
    下載積分: 222313 分
    在線時間: 3239(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-07-08
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-07-06 08:18
    還可以用以太網模塊轉RS-232的進行鏈接
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1019 個
    工控威望: 2700 點
    下載積分: 22881 分
    在線時間: 278(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-06-07
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-07-06 08:21
    不忙煩,看485的資料就可以了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li)
  • 工控人加油
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-07-06 08:29
    引用
    引用第9樓1989feng于2017-07-06 08:21發表的  :
    不忙煩,看485的資料就可以了

    主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,
    [ 此帖被yuxin__li在2017-07-06 08:41重新編輯 ]
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1297 個
    工控威望: 6128 點
    下載積分: 55752 分
    在線時間: 1136(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-07-08
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-07-06 08:53
    [  28臺plc都有一個"多余"的RS-232C接口 ]  

    不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

    28臺加網路模組,用網路連結。

    主站蜘蛛池模板: 日韩中文一区 | 国产精品合集久久久久青苹果 | 国产精品久久久久久妇女 | 美丽的姑娘免费高清观看国语 | 性xxxfreexxxx国产 | 国色天香WWW视频 | 爱爱一区二区三区 | 亚洲国产成人在人网站天堂 | 97一区二区三区 | 跪趴式啪啪gif动态图27报 | 日本大片免费看 | 色欲色欲日韩WWW在线观看 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 在线观看免费播放av片 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 成年人免费视频网站 | 粗又黑又硬好爽高潮视频 | 亚洲欧美激情在线 | 一区二区三区在线 | 欧 | 日本91av视频 | 国产伦精品一区二区三区免费优势 | 99热播 | 国产成人不卡视频 | 精品1区二区 | 四虎免看黄| run away韩剧在线观看高清动漫 | 浪小辉巨大粗爽gvvideos | 婷婷色站 | 羞羞的视频免费在线观看 | 99精品久久久久久久久久综合 | 无码成人中文字幕不卡 | 伊人久久大香线蕉综合软件 | 国产伦精品一区二区三区观看 | 99视频久| 精品国产区一区二区三区在线观看 | 真人一级毛片直播 | 日韩黄页网站 | 日韩在线免费视频 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲综合色区无 | 色婷婷偷拍 |