P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2112 個
工控威望: 3035 點
下載積分: 25387 分
在線時間: 1511(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-07-02
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    daiz63
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 687 點
    下載積分: 1681 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2017-03-15
    最后登錄: 2021-06-13
    查看daiz63的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-26 09:32
    這兩個信號不是有就有效,要馬達朝此方向運行時,觸發了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn

    主站蜘蛛池模板: 国产精品片在线观看 | AV网址aaa| 精品国产91乱码一区二区三区四区 | 在线亚洲AV成人无码中文 | 午夜小视频在线观看 | 欧美操穴视频 | 两男吃奶玩乳30分钟视频 | JAPAN日本人妻熟老太 | 经典老片复古ⅹxx生茸茸 | 国产亚洲精品AA片在线播放网站 | 狂野欧美激情性xxxx欧美 | 少妇又紧又爽又刺激视频 | 国产chinese男男gaygay网站 | 中文字幕电影av | 国产精品99久久久久久武松影视 | 一级黄色录像在线播放 | 六月天综合网 | 无码喷水一区二区浪潮av | 91麻豆精品国产91久久 | 欧美天堂在线 | 久久午夜影视 | 亚洲日本va中文字幕无码 | 日韩精品第五页 | 夜夜激情 | 国产乱码在线观看 | 国产亚洲综合在线 | 欧美18xxxx | 涩涩91| 老司机久久一区二区三区 | 三级视频欧美 | 日本中文字幕在线视频 | 视频二区在线 | 亚洲第一网站男人都知道 | 深夜福利久久久 | 男人露jiji网站 | 七次郎在线 | 日韩欧美在线视频免费 | 99精品播放 | 亚洲一区不卡视频 | 在线激情免费视频 | 在线观看免费不卡av |