圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先。!      
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 768 點
下載積分: 519 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-02
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 11940 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-07-02
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 304 點
下載積分: 4735 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-07-02
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 80 點
下載積分: 328 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-07-02
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw401
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 11940 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-07-02
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 203 點
下載積分: 5211 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-06-27
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 748 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-06-07
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 苍井优经典三级在线观看 | 在线高清视频免费观看视频 | 麻豆三极片 | 日韩二区在线观看 | 午夜私人影院在线观看 | 国产精品香蕉在线观看首页 | 久青草国产在视频在线观看 | 天天鲁天天谢天天擦 | 片多多影视剧免费观看在线观看 | 交换中文 | 国产在线一级 | xxxxwww国产| 91啪视频在线观看 | 一本无码中文字幕手机在线 | 91精产国品一二三区 | 天天做天天爱天天做 | www国产亚洲| 操女网站 | 视频在线免费观看资源 | 亚洲视频一区在线 | 亚洲女同成av人片片在线观看 | 特黄特色的视频免费播放 | 最近中文mv字幕免费高清在线 | 精品国产乱码久久久久禁果 | 欧美日韩网址 | 全国最大成人网站 | 亚洲骚综合| 国产精品久久电影观看 | 成年人网站黄色 | 国产999av| 精品久久久久一区 | 一级全黄60分钟免费视频 | 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 欧美成人激情 | 肉体XXXX裸体137大胆摄影 | 91片看| 欧美护士bbbbbbbbb | 佐山爱中文字幕aⅴ在线 | 草比毛片 | 国产精品偷伦精品视频 | 91色九色 |