樓主  發表于: 2008-07-23 07:07
圖片:
圖片:
圖片:
0200 參數設為01主頻為外部端子(AVI)模擬信號DC0-+V控制

KM3閉合時,電機轉動。轉動電位器時121,122有5歐-0歐的變化,可電機速度就是沒有變化

變頻器型號VFD-F

詳細說明書見http://www.13706878701.cn/bbs/read.php?tid-16868.html


wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4799 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-23 07:34
檢查一下參數,是外部輸入還是面板
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-23 09:40
你檢查一下設置吧,只要設置成外部端子就可以,除非你接錯線了,或者是變頻器沒有模擬電壓輸出
ccccqq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 206 點
下載積分: 394 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-03-17
最后登錄: 2025-06-24
查看ccccqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-23 09:58
首先排除外部接線有無錯誤,然后詳細讀說明書,你該設置的地方少了項。也不排除變頻器自身你接的模擬量部位故障或內部BUG,出現這種情況,你可以該接到另一個多功能模擬量輸入端口,一樣可以用但要改一下相關參數。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-23 19:43
引用
引用第3樓ccccqq于2008-07-23 09:58發表的  :
首先排除外部接線有無錯誤,然后詳細讀說明書,你該設置的地方少了項。也不排除變頻器自身你接的模擬量部位故障或內部BUG,出現這種情況,你可以該接到另一個多功能模擬量輸入端口,一樣可以用但要改一下相關參數。

另一個多功能模擬量輸入端口,是圖中具體哪個?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-23 19:49
引用
引用第2樓lxmlxmlxy于2008-07-23 09:40發表的  :
你檢查一下設置吧,只要設置成外部端子就可以,除非你接錯線了,或者是變頻器沒有模擬電壓輸出

變頻器是外部端子啟動,電動機可以運轉。轉動電位器時127,121之間有電壓,但是沒有變化。不會是變頻器壞了吧?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-23 19:52
轉動電位器時127,121之間有電壓7 V,但是沒有變化。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73173 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2022-07-17
查看jwm的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-23 20:42
轉動電位器時127,121之間是DC電源電壓當然不會變化,調節電位器122,127之間才是變化的控制電壓。如果有變化那最可能的是參數設置問題,其次才是硬件問題。
xinxuefeng12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinxuefeng12的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-23 21:01
檢查電位器端子連接錯沒?滑動端!參數設定為外部輸入
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-26 11:21
朋友:你確認你的設置已經END嗎?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-26 21:33
問題困擾了幾天,今天終于解決了。參數沒有設置錯,做電柜的在現場箱里,少并了127,到變頻器的127,和從頻率表出來的127。另外頻率表出來的127,和128,兩根線調換一下,就可以在外部端子控制啟動,現場箱上通過電位器調速了。
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2025-06-26
查看ljl5130的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-26 21:54
有用過電位器控制速度,參數設置很重要!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 在线视频网址 | 欧美一曲二曲三曲的 | 青青久草在线视频 | 国产一区二区三区免费视频 | 色综合一 | 热热av| 在线观看欧美激情 | 日韩乱码一区二区 | 最新网站亚洲人成无码 | 欧美韩日一区 | 欧美同志激情猛男gay sex | 不卡的在线视频 | 97视频成人 | 欧美人与野鲁交xxx视频 | 亚洲乱码中文 | 国产精品黄视频 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 一同看gv1069网 | 免费国无人区码卡二卡 | 国产在线观看超清无码视频一区二区 | 私人影院无在线码免费 | 亚洲日韩国产欧美一区二区三区 | 亚色影院 | 国际精品久久久 | 一 级 黄 色 片免费网站 | 美丽的姑娘在线观看 | 国产免费人人看 | 免费视频网站在线观看入口 | 欧美精选视频一区二区 | 午夜四虎 | 俺去啦俺在线观看 | 久久精品亚洲乱码成在人线 | 午夜寡妇啪啪少妇啪啪 | 少妇bbb搡bbb搡bbb | 美女在线国产 | 欧美自拍视频在线观看 | 精品伦理精品一区 | 国产精品一区二区三区四区不卡 | 日本边添边摸边做边爱边 | 亚洲男人天堂视频 | 精灵公主妮娜1至3集免费观看 |