請問plc的入和出都配繼電器隔離  在輸入端有這樣的必要嗎?
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 20:46
輸出配繼電器隔離,一是可以提高PLC接點帶負責的能力,二是可以減少因外電路短路造成PLC接點的損壞。有好處。輸入一般不需要,除非輸入線路長,干擾大,PLC不能正確識別,否則沒有必要
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-05 21:01
同意樓上所說,輸入還配繼電器?一般情況下是不必要的。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 22:20
輸入沒必要,輸出應該要
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-05 22:37
可能是電平轉換,在很多控制系統中,為了防止干擾,輸入開關信號采用220vAC,而PLC輸入一般都是采用24vDC,所以用繼電器轉換,如果是24dc-24dc就沒有必要用繼電器了,如果plc都驅動不了的電平可能也驅動不了繼電器的線包了
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-05 22:41
還有一種可能就是FX系列的plc,
防止輸入短路,保護plc的電源而做的
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-05 22:51
根據需要,若有干擾或需要轉換,那就接吧
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-06 09:18
輸入接的話會有延時的啊
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-06 20:54
同意1樓的,現在很多傳感器是NPN或者PNP的,再加個中繼也沒有意思啊
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-06 22:04
同意1樓說法,一般PLC輸入端只在抗干擾時才接繼電器。
gxlz001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gxlz001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-06 23:06
PLC輸入輸出接繼電器會降低PLC響應時間,是否需要接繼電器因根據實際情況而確定
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-07 21:49
在有些防爆電器設備中,輸入用隔離繼電器是必須的,但用的不是普通的繼電器!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 人人插人人插人人爽 | 超碰免费91| 欧美午夜电影院 | 国产黄色一区二区 | 香蕉视频黄色片 | 丁香婷婷久久 | 五月天婷婷综合网 | 疯狂做受XXXX高潮不断 | 99三级 | 最近免费中文字幕视频2019 | 国产又黄又湿视频 | 色婷婷夜夜躁狠狠躁麻豆免费 | 福利网站在线播放 | 羞羞影视在线观看 | 亚洲精品专区 | 国产一二三区不卡 | 久久综合久色欧美综合狠狠 | 日韩内射美女人妻一区二区三区 | 靠比视频在线看 | 国产午夜性爽视频男人的天堂 | 国产成人亚洲综合精品 | 免费A级毛片 | 大地网资源在线观看 | 国产精品日韩久久久 | 免费无码AV片在线观看网址 | 成人自拍视频 | 日本欧美色 | 欧美1区视频 | 黄蓉一级淫片在线观看 | 国产欧美日韩在线精品 | 大片在线看 | 亚洲国产精品一区二区第四页 | 人妖欧美一区二区三区四区 | 2017AV天堂网 | 黄色污污视频软件 | 成人无码区免费A片久久鸭软件 | 国产成人剧情AV麻豆果冻 | 嫩草研究院在线观看 | cao视频| 成人未满十八无毛片 | 久久 亚洲 综合 |